<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.pim.be/extern.php?action=feed&amp;tid=286934&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Pim.be / Suite mise en conformité électricité.]]></title>
		<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=286934</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Suite mise en conformité électricité..]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2016 21:04:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Suite mise en conformité électricité.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1840964#p1840964</link>
			<description><![CDATA[<p>(Il ne fallait pas créer un nouveau sujet <img src="https://forum.pim.be/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /> )</p><p>- 86 : Différentiel : ça coûte 30 €, et 15 minutes. Ca, c&#039;est tranquille.<br />- 251 : ça contredit le fait qu&#039;il n&#039;y a pas de différentiel (point du dessus)... Vous avez du confondre le 300 ma avec le 30 ma. Mais ça signifie simplement que le différentiel est prévu pour une intensité trop faible (genre 40A là où il faudrait un 63 A). Simplement à remplacer.<br />- 269 : schémas, déjà discuté.</p><p>Si ce n&#039;est que ça, c&#039;est effectivement très très peu ! Tant mieux !<br />(et à nouveau, avec un peu de capacité en bricolage et qq conseils, vous pourriez le faire tout seul).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Himura)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 21:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1840964#p1840964</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Suite mise en conformité électricité.]]></title>
			<link>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1840963#p1840963</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai bien noté que la mise en conformité de l&#039;installation électrique n&#039;était pas obligatoire en cas de mise en location, mais que &#039;était préférable. Donc, nous avons bien fait d&#039;avoir chargé une firme de le faire.</p><p>Ce qui reste à faire depuis des mois (et de nombreux rappels de notre part) c&#039;est&#160; d&#039;après le contrôleur agréé :</p><p>Art. 86 : il n&#039;y a pas de dispositif différentiel&#160; placé à l&#039;origine de l&#039;installation électrique.</p><p>Art. 251 : l&#039;intensité nominale&#160; du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n&#039;est pas adaptée aux dispositifs de protection contre les surintensités.</p><p>Art. 251 :&#160; l&#039;intensité nominale des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n&#039;est pas adaptée à l&#039;intensité nominale du dispositif de protection<br />contre les surintensités placé en série ou à la somme des intensités nominales des dispositifs de protection des circuits placés en aval.</p><p>Art. 269 : Les schémas unifilaires et de position ne sont pas conformes.</p><p>J&#039;espère&#160; avoir tout bien copié</p><p>Je suppose que la seule chose à faire, c&#039;est de parvenir à trouver&#160; un électricien plus sérieux pour terminer le travail.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (juliolador)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 15:00:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.pim.be/viewtopic.php?pid=1840963#p1840963</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
