ascenseur mise en conformité

Bonjour,
KONE a mis en conformité notre ascenseur. Nous avons choisi le total : habillage de la cabine, moteur, variateur, cabine de commande, tout. Cher mais 5 ans de garantie total !
Ma question est : vu la garantie et contrat d’entretien KONE sont nous obligées d’avoir une visite d’organisme de contrôle chaque trimestre ?
Merci

Hors ligne

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 954

Re : ascenseur mise en conformité

Normalement, Kone est agréé-certifié et donc une visite semestrielle suffit. Votre SECT doit pouvoir vous le confirmer.

Hors ligne

Mac
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 11-10-2005
Messages : 184

Re : ascenseur mise en conformité

grmff a écrit :

Normalement, Kone est agréé-certifié et donc une visite semestrielle suffit. Votre SECT doit pouvoir vous le confirmer.

SECT - ?
qui es ?

Hors ligne

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 510
Site Web

Re : ascenseur mise en conformité

SECT = service externe contrôle technique (explications)

Hors ligne

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 701

Re : ascenseur mise en conformité

La périodicité de l'inspection préventive de l'ascenseur par un SECT est fixée à l'article 6 de l'AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs . La fréquence d'inspection n'est pas nécessairement trimestrielle. 

Le texte  ci-dessous ne prévoit pas de périodicité particulière lorsque l'ascenseur a fait l'objet d'une modernisation conformément à la réglementation.

" Art. 6. § 1er. Le gestionnaire fait entretenir l'ascenseur par une entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur. En cas d'absence d'instructions d'entretien, il est tenu de procéder à un entretien préventif au moins une fois par an pour les ascenseurs privés et deux fois par an pour les autres ascenseurs.
   § 2. Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur conformément à l'annexe II par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après :
   1° dans le cas où l'entretien préventif de l'ascenseur est effectué par une entreprise d'entretien certifiée, l'ascenseur doit être soumis annuellement à une inspection préventive, complétée par une inspection semestrielle selon les points suivants énumérés à l'annexe II : 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) et 6° ;
   2° dans les autres cas, l'ascenseur est soumis à une inspection préventive tous les trois mois;
   3° les ascenseurs privés sont soumis à une inspection préventive annuelle."

SECT : service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques des ascenseurs sur le lieu de travail, en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.

Liste d'entreprises d'entretien certifiées
http://economie.fgov.be/fr/modules/publ … rti_fr.jsp