forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum



RBC éclairage de secours communs.

bg1000
Pimonaute bavard
Inscription : 18-09-2018
Messages : 354

RBC éclairage de secours communs.

Bonjour,


Copropriété 10 lots 5 étages, 4 garages en front de façade, Bruxelles 1960.


Est-il obligatoire d'avoir des éclairages de secours?
Y a t'il des dispositions qui l'impose? Quels sont les règles à respecter?

Le syndic annonce un système dans un même luminaire, l'éclairage général par détecteur et éclairage de secours.
Avez vous une expérience avec ce genre de produit?
Faut'il un circuit séparé et dédié ?

Merci de vos retours.

BG

Hors ligne

Aime ce post :
PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 18 190
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

bg1000 a écrit :

Bonjour,


Copropriété 10 lots 5 étages, 4 garages en front de façade, Bruxelles 1960.


Est-il obligatoire d'avoir des éclairages de secours?
Y a t'il des dispositions qui l'impose? Quels sont les règles à respecter?

Le syndic annonce un système dans un même luminaire, l'éclairage général par détecteur et éclairage de secours.
Avez vous une expérience avec ce genre de produit?
Faut'il un circuit séparé et dédié ?

Merci de vos retours.

BG

Réponse de Perplexity (avec les réserves de circonstance:

**Oui, l'éclairage de secours est obligatoire dans une copropriété comme la vôtre à Bruxelles.** [forum.pim](https://forum.pim.be/topic-297261-rbc-e … age-1.html)

## Bases Légales
L'Arrêté royal du 7 juillet 1994 impose un éclairage de sécurité dans tous les bâtiments sauf exceptions (maisons unifamiliales, bâtiments ≤2 étages et <100 m², certains industriels).  Pour un immeuble de 5 étages avec 10 lots et garages, cela s'applique aux parties communes, escaliers, couloirs, garages et issues de secours.  À Bruxelles, le Règlement Général des Bâtiments (RGB) et RGIE renforcent ces obligations pour les immeubles des années 1960 lors de mises aux normes incendie. [etaplighting](https://www.etaplighting.com/fr-be/blog … n-belgique)

## Règles à Respecter
Les installations doivent suivre les normes NBN EN 1838 (éclairage de secours), NBN EN 60598-2-22 (luminaires) et NBN EN 50172 (maintenance). [electricien.pmg](https://electricien.pmg.be/fr/fichier/EELbe2025W04_05)
- Éclairement : 1 lux sur chemins d'évacuation, 0,5 lux antipanique (>60 m²), 5 lux sur équipements anti-incendie/portes. [cebeo](https://www.cebeo.be/fr-be/static/actua … de-secours)
- Autonomie : s'allume automatiquement en panne, via batterie ou source alternative ; durée ≥1h. [beswic](https://beswic.be/fr/themes/agents-phys … de-secours)
- Emplacements : issues, intersections, escaliers, garages ; pictogrammes visibles (NBN EN ISO 7010). [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
Vérifications périodiques obligatoires (RGIE art. 106) par syndic. [docs.bativolt](https://docs.bativolt.com/docs/checklis … de-secours)

## Système Combiné Proposé
Un luminaire combinant éclairage général (détecteur) et secours est autorisé si les objectifs sont atteints séparément : éclairage normal via réseau, secours autonome.  Ces produits existent (ex. blocs autonomes LED comme URA ONE), courants en copropriétés pour efficacité et conformité RGIE.  Pas d'expérience personnelle, mais ils sont standards en Belgique si certifiés NBN. [bativolt](https://www.bativolt.com/expertises/con … de-secours)

## Circuit Électrique
Un circuit dédié n'est pas toujours requis ; une alimentation alternative séparée (batterie intégrée) suffit pour l'autonomie en panne.  L'éclairage général peut partager le circuit principal avec détecteur, le secours basculant automatiquement. Vérifiez RGIE art. 104 pour installation.  Consultez SIAMU-RBC pour audit spécifique à Bruxelles. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

En ligne

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 983

Re : RBC éclairage de secours communs.

PIM a écrit :
bg1000 a écrit :

Bonjour,


Copropriété 10 lots 5 étages, 4 garages en front de façade, Bruxelles 1960.


Est-il obligatoire d'avoir des éclairages de secours?
Y a t'il des dispositions qui l'impose? Quels sont les règles à respecter?

Le syndic annonce un système dans un même luminaire, l'éclairage général par détecteur et éclairage de secours.
Avez vous une expérience avec ce genre de produit?
Faut'il un circuit séparé et dédié ?

Merci de vos retours.

BG

Réponse de Perplexity (avec les réserves de circonstance:

**Oui, l'éclairage de secours est obligatoire dans une copropriété comme la vôtre à Bruxelles.** [forum.pim](https://forum.pim.be/topic-297261-rbc-e … age-1.html)

## Bases Légales
L'Arrêté royal du 7 juillet 1994 impose un éclairage de sécurité dans tous les bâtiments sauf exceptions (maisons unifamiliales, bâtiments ≤2 étages et <100 m², certains industriels).  Pour un immeuble de 5 étages avec 10 lots et garages, cela s'applique aux parties communes, escaliers, couloirs, garages et issues de secours.  À Bruxelles, le Règlement Général des Bâtiments (RGB) et RGIE renforcent ces obligations pour les immeubles des années 1960 lors de mises aux normes incendie. [etaplighting](https://www.etaplighting.com/fr-be/blog … n-belgique)

## Règles à Respecter
Les installations doivent suivre les normes NBN EN 1838 (éclairage de secours), NBN EN 60598-2-22 (luminaires) et NBN EN 50172 (maintenance). [electricien.pmg](https://electricien.pmg.be/fr/fichier/EELbe2025W04_05)
- Éclairement : 1 lux sur chemins d'évacuation, 0,5 lux antipanique (>60 m²), 5 lux sur équipements anti-incendie/portes. [cebeo](https://www.cebeo.be/fr-be/static/actua … de-secours)
- Autonomie : s'allume automatiquement en panne, via batterie ou source alternative ; durée ≥1h. [beswic](https://beswic.be/fr/themes/agents-phys … de-secours)
- Emplacements : issues, intersections, escaliers, garages ; pictogrammes visibles (NBN EN ISO 7010). [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
Vérifications périodiques obligatoires (RGIE art. 106) par syndic. [docs.bativolt](https://docs.bativolt.com/docs/checklis … de-secours)

## Système Combiné Proposé
Un luminaire combinant éclairage général (détecteur) et secours est autorisé si les objectifs sont atteints séparément : éclairage normal via réseau, secours autonome.  Ces produits existent (ex. blocs autonomes LED comme URA ONE), courants en copropriétés pour efficacité et conformité RGIE.  Pas d'expérience personnelle, mais ils sont standards en Belgique si certifiés NBN. [bativolt](https://www.bativolt.com/expertises/con … de-secours)

## Circuit Électrique
Un circuit dédié n'est pas toujours requis ; une alimentation alternative séparée (batterie intégrée) suffit pour l'autonomie en panne.  L'éclairage général peut partager le circuit principal avec détecteur, le secours basculant automatiquement. Vérifiez RGIE art. 104 pour installation.  Consultez SIAMU-RBC pour audit spécifique à Bruxelles. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

Perplexity cite même dans ses références " copropriété Belgique".

Qui se cache derrière "copropriété Belgique" ?
un sité à l'origine duquel , sauf erreur,

Dernière modification par GT (Hier 10:42:15)

Hors ligne

Aime ce post :
G.B.
Pimonaute intarissable
Inscription : 08-10-2023
Messages : 734

Re : RBC éclairage de secours communs.

Qui se "cache" derrière GT ? wink

Hors ligne

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 983

Re : RBC éclairage de secours communs.

@perplexiy

Vous citez l’AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

Ces normes ne sont pas applicables aux bâtiments existants c’est-à-dire :
- aux bâtiments élevés et moyens , pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995
- aux bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le premier janvier 1998.

Source : article 1 de l'AR du 7 juillet 1994

Avant de citer l’AR du 7 juillet 1994, vous disposiez des renseignements relatifs à la demande du permis de bâtir ?

Il avait été fait état d'une copropriété de 1960.

Dernière modification par GT (Hier 11:16:55)

Hors ligne

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 983

Re : RBC éclairage de secours communs.

@ Perplexity
Concernant Bruxelles (la ville de Bruxelles ? La Région bruxelloise?) vous faites état d’un règlement général des bâtiments (RGB).
Je suppose qu’il a été publié.
Comment prendre connaissance de ce texte ?

Hors ligne

bg1000
Pimonaute bavard
Inscription : 18-09-2018
Messages : 354

Re : RBC éclairage de secours communs.

PIM a écrit :

Réponse de Perplexity (avec les réserves de circonstance:...

Réponse de l'intelligence non artificielle du SNPC,  ce ne serait pas obligatoire sauf si à l'origine du bâtiment c'était dans le permis.

Hors ligne

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 18 190
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

GT a écrit :

@perplexiy

Vous citez l’AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

Ces normes ne sont pas applicables aux bâtiments existants c’est-à-dire :
- aux bâtiments élevés et moyens , pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995
- aux bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le premier janvier 1998.

Source : article 1 de l'AR du 7 juillet 1994

Avant de citer l’AR du 7 juillet 1994, vous disposiez des renseignements relatifs à la demande du permis de bâtir ?

Il avait été fait état d'une copropriété de 1960.

Réponse de Perplexity:

"Vous avez raison : pour un immeuble de 1960, l’AR du 7 juillet 1994 n’est pas **applicable** en tant que norme légalement contraignante pour le bâtiment existant pris comme tel. [civieleveiligheid](https://civieleveiligheid.be/sites/defa … e_2022.pdf)

## Sur l’AR du 7 juillet 1994 et les bâtiments existants 
L’article 1er de l’AR de 1994 exclut les bâtiments existants, définis comme les bâtiments élevés et moyens dont la demande de permis est antérieure au 26/05/1995 et les bâtiments bas antérieurs au 01/01/1998.  Votre copropriété de 1960 tombe donc clairement dans la catégorie des bâtiments existants au sens de cet AR.  Cet AR s’applique en principe uniquement aux nouveaux bâtiments et aux extensions de bâtiments existants, pour la seule partie nouvelle. [securitecivile](https://securitecivile.be/fr/reglementa … prevention)

## Pourquoi l’AR est malgré tout souvent cité 
En pratique, l’AR 1994 sert de référentiel technique « de base » pour apprécier un niveau de sécurité acceptable, même pour les immeubles existants, notamment en cas de travaux, de régularisation urbanistique ou de demandes/recommandations des pompiers.  De nombreuses communes, règlements de police ou rapports de prévention s’y réfèrent comme code de bonne pratique, sans pour autant créer une obligation rétroactive automatique pour tous les immeubles antérieurs.  Il est donc fréquent que des conseillers, bureaux de contrôle ou services d’incendie demandent un éclairage de sécurité « conforme aux normes de base », même quand l’AR n’est pas directement d’application. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

## Spécifiquement pour votre question 
Vous avez indiqué d’emblée un immeuble de 1960, je n’avais donc pas d’élément permettant de considérer l’AR comme directement *obligatoire* pour ce bâtiment, et vous avez raison de pointer la nuance.  Pour un tel immeuble, l’obligation d’éclairage de sécurité découlera plutôt de : [buildwise](https://www.buildwise.be/fr/normes-et-r … -belgique/)
- prescriptions régionales/communales (règlements de police, exigences des pompiers de la RBC) visant les immeubles d’habitation avec plusieurs unités existants ; [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
- exigences d’un rapport de prévention/incendie ou d’un contrôle électrique (RGIE) qui imposent ou recommandent un éclairage de sécurité dans les escaliers, couloirs, caves, garages. [docs.bativolt](https://docs.bativolt.com/docs/checklis … de-secours)

Dans ce contexte, l’AR 1994 reste utile comme référentiel technique (normes NBN EN 1838, 60598-2-22, etc.) pour dimensionner et concevoir l’éclairage de sécurité, mais pas comme base pour affirmer une obligation fédérale directe sur un immeuble d’habitation bruxellois de 1960. [etaplighting](https://www.etaplighting.com/fr-be/blog … n-belgique)"

En ligne

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 18 190
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

GT a écrit :

@ Perplexity
Concernant Bruxelles (la ville de Bruxelles ? La Région bruxelloise?) vous faites état d’un règlement général des bâtiments (RGB).
Je suppose qu’il a été publié.
Comment prendre connaissance de ce texte ?

Le Règlement Général de la Bâtisse de l'Agglomération de Bruxelles (RGBA ou RGB) est un ancien règlement régional bruxellois, publié au Moniteur belge au fil des titres (années 1970).  Il concerne la Région de Bruxelles-Capitale, pas seulement la Ville de Bruxelles. [urbanisme.irisnet](https://urbanisme.irisnet.be/pdf/Pages% … -%20FR.pdf)

## Accès au Texte
La plupart des titres sont abrogés, sauf le Titre XIII (mesures de prévention contre l'incendie, adopté le 17/03/1976), toujours en vigueur pour les bâtiments existants. [etaplighting](https://www.etaplighting.com/fr-be/blog … n-belgique)
- Version partielle PDF (pages du Titre XIII) : https://urbanisme.irisnet.be/pdf/Pages% … -%20FR.pdf [forum.pim](https://forum.pim.be/topic-297261-rbc-e … age-1.html)
- Version Word complète (historique, titres abrogés inclus) : https://urbanisme.irisnet.be/pdf/rgba-1976-fr.docx [urbanisme.irisnet](https://urbanisme.irisnet.be/pdf/rgba-1976-fr.docx)
Consultez urbanisme.irisnet.be (site officiel Urban.brussels) ou Moniteur belge archives pour publications originales. [urbanisme.irisnet](https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesd … anisme-rru)

## Pertinence pour Votre Immeuble
Pour un immeuble de 1960, le Titre XIII RGB peut imposer des mesures incendie (éclairage de secours possiblement) lors de travaux ou contrôles, en complément des règles communales/pompiers.  Vérifiez auprès de SIAMU ou Urban.brussels pour application locale. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

En ligne

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 18 190
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

bg1000 a écrit :
PIM a écrit :

Réponse de Perplexity (avec les réserves de circonstance:...

Réponse de l'intelligence non artificielle du SNPC,  ce ne serait pas obligatoire sauf si à l'origine du bâtiment c'était dans le permis.

La position du SNPC (Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires) est cohérente avec la réglementation : l'éclairage de secours n'est **pas obligatoire de manière générale** pour un immeuble existant de 1960, sauf si prévu au permis de bâtir originel ou imposé par des règles ultérieures spécifiques. [snpc-nems](https://www.snpc-nems.be/news/articles/ … e-incendie)

## Contexte SNPC et Immeubles Existants
Le SNPC met l'accent sur les obligations modernes comme les détecteurs de fumée (obligatoires depuis 2020/2025 à Bruxelles), sans imposer rétroactivement l'éclairage de secours aux copropriétés anciennes.  Pour les immeubles d'avant 1994/1998, aucune loi fédérale ne l'exige automatiquement ; cela dépend du permis initial, du règlement de copropriété ou de prescriptions communales/pompiers lors de travaux. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)

## Exceptions et Pratique Courante
- **Si au permis** : Doit être maintenu (rare pour 1960). [informationsrapidesdelacopropriete](https://www.informationsrapidesdelacopr … es?start=2)
- **Imposé par** : Règlements de police locaux, rapport SIAMU, contrôle RGIE, ou travaux majeurs (ex. rénovation électrique). [homegrade](https://homegrade.brussels/questions/qu … artements/)
- **Recommandé** : En copropriétés multi-étages avec garages, pour sécurité (éclairage escaliers, sorties), souvent via décision AG ; blocs autonomes courants sans obligation stricte. [fireforum](https://www.fireforum.be/fr/magazine/la … -coproprit)

Vérifiez votre dossier permis via Urban.brussels ou pompiers Uccle pour confirmation précise. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

En ligne

Aime ce post :
GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 983

Re : RBC éclairage de secours communs.

G.B. a écrit :

Qui se "cache" derrière GT ? wink

https://www.copropriete-belgique.be/

@G.B.
Je n’ai jamais dialogué avec « copropriété Belgique ». Peut-être vous sur facebook.
Je n’ai pas la prétention de présenter un guide et j’en serais incapable.
Et, si je devais présenter un guide, ce serait à visage découvert.

Mais, si je me souviens bien, dans un message privé m’avez déjà sans gêne interrogé afin d’en savoir davantage sur moi. 

Et, si je me souviens bien, c’est vous qui utilisez régulièrement le « nous » ou le « on » sans que l’on sache de manière générale de qui il s’agit. Vos « inputs »

Je m’exprime en français, ma langue maternelle, en mon nom propre sur ce forum. Je ne me suis pas assigné comme mission de relayer les problèmes d’autrui. Je crois déjà avoir affirmé ici que je n’étais ni syndic bénévole ou professionnel, ni un professionnel du droit.
Cependant le droit ne me laisse pas indifférent. Je cherche. J’essaie de documenter mes interventions.

Si tu ne t’occupes pas du droit, le droit s’occupe de toi.

Hors ligne

Aiment ce post :
GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 983

Re : RBC éclairage de secours communs.

PIM a écrit :
bg1000 a écrit :
PIM a écrit :

Réponse de Perplexity (avec les réserves de circonstance:...

Réponse de l'intelligence non artificielle du SNPC,  ce ne serait pas obligatoire sauf si à l'origine du bâtiment c'était dans le permis.

La position du SNPC (Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires) est cohérente avec la réglementation : l'éclairage de secours n'est **pas obligatoire de manière générale** pour un immeuble existant de 1960, sauf si prévu au permis de bâtir originel ou imposé par des règles ultérieures spécifiques. [snpc-nems](https://www.snpc-nems.be/news/articles/ … e-incendie)

## Contexte SNPC et Immeubles Existants
Le SNPC met l'accent sur les obligations modernes comme les détecteurs de fumée (obligatoires depuis 2020/2025 à Bruxelles), sans imposer rétroactivement l'éclairage de secours aux copropriétés anciennes.  Pour les immeubles d'avant 1994/1998, aucune loi fédérale ne l'exige automatiquement ; cela dépend du permis initial, du règlement de copropriété ou de prescriptions communales/pompiers lors de travaux. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)

## Exceptions et Pratique Courante
- **Si au permis** : Doit être maintenu (rare pour 1960). [informationsrapidesdelacopropriete](https://www.informationsrapidesdelacopr … es?start=2)
- **Imposé par** : Règlements de police locaux, rapport SIAMU, contrôle RGIE, ou travaux majeurs (ex. rénovation électrique). [homegrade](https://homegrade.brussels/questions/qu … artements/)
- **Recommandé** : En copropriétés multi-étages avec garages, pour sécurité (éclairage escaliers, sorties), souvent via décision AG ; blocs autonomes courants sans obligation stricte. [fireforum](https://www.fireforum.be/fr/magazine/la … -coproprit)

Vérifiez votre dossier permis via Urban.brussels ou pompiers Uccle pour confirmation précise. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

Je n'ai pas lu dans l'article du SNPC qu'il était question d'un éclairage de secours.
Quels sont les textes primaires qui étayent les affirmations de "copropriété Belgique" ?

Hors ligne

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 18 190
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

GT a écrit :

Je n'ai pas lu dans l'article du SNPC qu'il était question d'un éclairage de secours.
Quels sont les textes primaires qui étayent les affirmations de "copropriété Belgique" ?

nouvelle réponse de perplexity:

Vous avez raison : l'article SNPC cité (https://www.snpc-nems.be/news/articles/ … e-incendie) ne mentionne **pas** l'éclairage de secours, se focalisant sur détecteurs de fumée, extincteurs et contrôles électricité/gaz. [snpc-nems](https://www.snpc-nems.be/news/articles/ … e-incendie)

## Textes Primaires sur Copropriete-Belgique.be
Le site copropriete-belgique.be (article https://www.copropriete-belgique.be/pos … propriété) cite principalement : [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
- **Règlements de police communaux** : Ex. art. 135 §2 (5°) Code des communes ("prévenir les incendies") ; impose éclairage de sécurité escaliers/voies d'évacuation pour immeubles ≥4 niveaux. [deliberations](https://www.deliberations.be/awans/deci … n-decision)
- **AR 08/11/1967** (rôle service incendie) : Permet contrôles pompiers sur demande bourgmestre ; base pour exiger éclairage. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
- **AR 01/12/2016** : Normes minimales immeubles à appartements (détecteurs, portes, éclairage mentionné implicitement). [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
Ces textes sont des arrêtés royaux (Moniteur belge) et lois communales ; pas d'obligation fédérale directe pour existants, mais via bourgmestre/pompiers. [forum.pim](https://forum.pim.be/topic-297261-rbc-e … age-1.html)

## Limites et Pratique
Pour immeubles 1960, ces règles s'appliquent via contrôles locaux (SIAMU RBC), non rétroactivement sauf travaux. Site appuie sur responsabilité syndic/bourgmestre, pas AR 1994 (non applicable).  Vérifiez règlement police Uccle pour texte communal précis. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

En ligne

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 983

Re : RBC éclairage de secours communs.

GT a écrit :
G.B. a écrit :

Qui se "cache" derrière GT ? wink

https://www.copropriete-belgique.be/

@G.B.
Je n’ai jamais dialogué avec « copropriété Belgique ». Peut-être vous sur facebook.
i.

Le groupe facebook dont il est question ici ?
https://www.facebook.com/groups/449213415709254/

Hors ligne

copropriétaire engalère
Pimonaute bavard
Inscription : 06-07-2025
Messages : 219

Re : RBC éclairage de secours communs.

GT a écrit :
PIM a écrit :
bg1000 a écrit :

Bonjour,


Copropriété 10 lots 5 étages, 4 garages en front de façade, Bruxelles 1960.


Est-il obligatoire d'avoir des éclairages de secours?
Y a t'il des dispositions qui l'impose? Quels sont les règles à respecter?

Le syndic annonce un système dans un même luminaire, l'éclairage général par détecteur et éclairage de secours.
Avez vous une expérience avec ce genre de produit?
Faut'il un circuit séparé et dédié ?

Merci de vos retours.

BG

Réponse de Perplexity (avec les réserves de circonstance:

**Oui, l'éclairage de secours est obligatoire dans une copropriété comme la vôtre à Bruxelles.** [forum.pim](https://forum.pim.be/topic-297261-rbc-e … age-1.html)

## Bases Légales
L'Arrêté royal du 7 juillet 1994 impose un éclairage de sécurité dans tous les bâtiments sauf exceptions (maisons unifamiliales, bâtiments ≤2 étages et <100 m², certains industriels).  Pour un immeuble de 5 étages avec 10 lots et garages, cela s'applique aux parties communes, escaliers, couloirs, garages et issues de secours.  À Bruxelles, le Règlement Général des Bâtiments (RGB) et RGIE renforcent ces obligations pour les immeubles des années 1960 lors de mises aux normes incendie. [etaplighting](https://www.etaplighting.com/fr-be/blog … n-belgique)

## Règles à Respecter
Les installations doivent suivre les normes NBN EN 1838 (éclairage de secours), NBN EN 60598-2-22 (luminaires) et NBN EN 50172 (maintenance). [electricien.pmg](https://electricien.pmg.be/fr/fichier/EELbe2025W04_05)
- Éclairement : 1 lux sur chemins d'évacuation, 0,5 lux antipanique (>60 m²), 5 lux sur équipements anti-incendie/portes. [cebeo](https://www.cebeo.be/fr-be/static/actua … de-secours)
- Autonomie : s'allume automatiquement en panne, via batterie ou source alternative ; durée ≥1h. [beswic](https://beswic.be/fr/themes/agents-phys … de-secours)
- Emplacements : issues, intersections, escaliers, garages ; pictogrammes visibles (NBN EN ISO 7010). [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
Vérifications périodiques obligatoires (RGIE art. 106) par syndic. [docs.bativolt](https://docs.bativolt.com/docs/checklis … de-secours)

## Système Combiné Proposé
Un luminaire combinant éclairage général (détecteur) et secours est autorisé si les objectifs sont atteints séparément : éclairage normal via réseau, secours autonome.  Ces produits existent (ex. blocs autonomes LED comme URA ONE), courants en copropriétés pour efficacité et conformité RGIE.  Pas d'expérience personnelle, mais ils sont standards en Belgique si certifiés NBN. [bativolt](https://www.bativolt.com/expertises/con … de-secours)

## Circuit Électrique
Un circuit dédié n'est pas toujours requis ; une alimentation alternative séparée (batterie intégrée) suffit pour l'autonomie en panne.  L'éclairage général peut partager le circuit principal avec détecteur, le secours basculant automatiquement. Vérifiez RGIE art. 104 pour installation.  Consultez SIAMU-RBC pour audit spécifique à Bruxelles. [be](https://be.brussels/fr/securite-prevent … n-incendie)

Perplexity cite même dans ses références " copropriété Belgique".

Qui se cache derrière "copropriété Belgique" ?
un sité à l'origine duquel , sauf erreur,

lol! Qui se cache derrière "copropriété Belgique" ? votre petit doigt vous l'a dit hier non?

quant à " https://www.facebook.com/groups/449213415709254/" regardez les admins, rien à voir avec la famille shrek! lol

Hors ligne

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 24 922
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

Je serais étonné qu'un texte fédéral impose des éclairages de secours. En effet, c'est le genre d'obligation qu'on retrouve dans les règlements communaux.

En cas de contrôle par les pompiers, même si l'immeuble n'est pas soumis à un règlement communal, ils peuvent imposer des portes coupe-feu, sur base de règlement fédéral imposant un compartimentage. Même si c'est bancal, certains services l'imposent.

Mais jamais je n'ai entendu que les pompiers imposaient des éclairages de secours dans les immeubles non soumis à un règlement communal.

La RBC a peut-être une instance intermédaire...

En ligne

copropriétaire engalère
Pimonaute bavard
Inscription : 06-07-2025
Messages : 219

Re : RBC éclairage de secours communs.

ou bien il y a contradiction ou bien, une fois n'est pas coutume, j'ai rien compris........

Code du bien-être au travail
Selon le Code du bien-être au travail (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), l'éclairage de secours est spécifiquement l'éclairage permettant de maintenir les activités économiques en cas de panne de courant, tandis que l'éclairage de sécurité assure une évacuation sécurisée. Le Code précise que l'employeur est responsable de la fourniture de l'éclairage de sécurité obligatoire et de la signalisation de sécurité.

à Evere, le syndic nous a bien expliqué que c'était obligatoire, nous avons 5 étages......
https://www.etaplighting.com/fr-be/blog … n-belgique
Arrêté royal relatif aux normes de base en matière d'incendie
L'Arrêté royal du 7 juillet 1994 relatif aux normes de base en matière d'incendie exige un éclairage de sécurité dans tous les bâtiments. Les exceptions sont les maisons unifamiliales, les bâtiments composés de deux étages au maximum et d'une superficie totale inférieure à 100 m2, ainsi que les bâtiments industriels. (Cette dernière catégorie relève bien sûr du Code du bien-être au travail.) Dans ces bâtiments, une installation d'éclairage de secours n'est pas obligatoire.
L'Arrêté royal utilise les termes éclairage de sécurité et éclairage de secours de manière interchangeable.

Hors ligne

Yves Van Ermen
Pimonaute intarissable
Lieu : Belgique
Inscription : 11-03-2011
Messages : 513
Site Web

Re : RBC éclairage de secours communs.

bg1000 a écrit :

Bonjour,


Copropriété 10 lots 5 étages, 4 garages en front de façade, Bruxelles 1960.


Est-il obligatoire d'avoir des éclairages de secours?
Y a t'il des dispositions qui l'impose? Quels sont les règles à respecter?

Le syndic annonce un système dans un même luminaire, l'éclairage général par détecteur et éclairage de secours.
Avez vous une expérience avec ce genre de produit?
Faut'il un circuit séparé et dédié ?

Merci de vos retours.

BG

Bonjour,

Pour un immeuble des années 60, il n'y a pas de législation applicable. La législation a évoluée au fil du temps. Le bâtiment doit, en dehors de grosse rénovation, répondre à la législation en cours au moment de la construction.

En ce qui concerne les luminaires proposés par votre syndic, c'est une très bonne solution technique et économique.

Bien à vous,

En ligne

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres